Dva roky jsem uživatelem TČ zn. PZP, typ HP 3 AWX 10 Economik ECO3. Slouží zároveň pro ohřev vody, doplněn je o 9kW elektrokotel (dvě patrony 4,5 kW). Komfortní teplota ohřevu vody nastavena na 48 °C, útlumová na 45 °C. V zimě elektrokotel spíná pravidelně, aby dohřál vodu a je to tak v pořádku. V létě první dva roky se jelo, pokud si dobře vzpomínám, převážně bez elektrokotle, ohřev vody zastalo samotné čerpadlo. V posledních týdnech však kotel pravidelně spíná obě patrony pro dohřev vody poté, co samotné čerpadlo zahlásí "Vysoká teplota v okruhu tepelného čerpadla". I při venkovní teplotě 34 °C. Zajímá mě, zda je toto chování normální, nebo spíše nestandardní a TČ by mělo v létě ohřívat vodu bez elektrokotle? Předem díky.
Proč píšete že nemáte elektrokotel když v další odpovědi napíšete (elektrokotel spíná pro ohřev vody)?
před 2 roky
Ale já nepotřebuji AKU nádrž, už jednu mám a do topení mi jde 37 až 39. Jinak o tom bojleru se to vědělo již od…
před 2 roky
Určitě bude lepší neboť je tam tenkostěnná korugovaná trubka.
před 2 roky
31 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení