Dobrý den,
koupili jsme v min. roce ještě kotel Viadrus 10 /10-13kw/ na dřevo a uhlí. Máme malý dům cca120 m2-2 patrový s otevřeným schodištěm. budeme kupovat radiátory Korádo klasic (já chtěla Purmo, kvůli levnější ceně a dočetla jsem se, že jsou shodné kvalitou jako korada klasic). Topenář nám navrhl teplotní spád 90/70 a k tomu spočítal výkony radiátorů dle teplotního spádu (10ks radiátorů) ale když vše sečtu tak mi to dává 16 kw. Menší spád nedoporučoval, že se to tak dělá u kotlů na tuhá paliva. Říkal, že se nikde nebude topit na plný výkon a tak mi to kotel utáhne. Není v tom ještě bojler, který se bude taky natápět z kotle. Prosím o radu... je to správný postup? Děkuji
Naprosto nevíme co je to za dům ale TZ 10kW na 120m2 je docela dost. Výrobce udává výkon pro uhlí 11,5 a dřevo 13,5…
před 2 roky
Topenář určitě počítal tepelné ztráty jednotlivých místností. Zvolené hodnoty 90/70 (chybí zde údaj pokojové teploty)…
před 2 roky
Zapojeno by mělo být asi takto. Není kreslený pojistný ventil který by měl být na výstupu z kotle a také tam nejsou…
před 2 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.