Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Mám kotel Atmos DC 25S a řeším problém s teplotou vratné vody, která stoupá příliš vysoko. Obvykle je o 5-10 stupňů nižší než teplota kotle. Teplotu vratné vody má řešit ventil ESBE VTC 511 65˚C.
Při chladném kotli skutečně cirkuluje voda pouze přes primární okruh - kotel, směšovací venti, čerpadlo kotel. Kolem teploty 65˚C začne fungovat i okruh kotel, akumulační nádrž, směšovací ventil, čerpadlo, kotel - nádrž se ohřívá. Nicméně to vypadá že primární okruh zůstane otevřený pořád a vratná teplota je třeba 80˚C. Kotel potom rychle dosáhne teploty 90˚C a sníží se jeho výkon na minimum přivřením vzduchové regulační klapky.
Zapojený vypadá správně viz foto. Svislá trubka k ventilu jde od výstupu kotle a vstupu do aku. Trubka z prava do ventilu je výstup z aku. Levá trubka z ventilu jde do čerpadla a vstupu kotle. Mohu prohlásit směšovací ventil za nefunkční? Mohlo by teoreticky stačit vyměnit termostatickou patronu směšovacího ventilu?
O kotelně vím z minulosti jen to, že byl kotel pravděpodobně přetápěn z důvodu malé aku 500 l. Expanzní nádoba je také příliš malá - odhadem 20 l a na okruhu kotle byl pojistný ventil na 4 bar, ale pokud to správně chápu, tak kotel zvládne max. 2,5 bar.
Děkuji
Na prvním místě by jste měl zkontrolovat filtr. Pak budeme pátrat dále. Zřejmě by patombyla poškozená patrona ve…
O dalším řešení se lze bavit následně. Překračování tlaku není dobrá věc a určitě souvisí s velikosti expanzní nádoby.…
Já mám pro zkoušení patron tento přípravek. Vis foto. Mám kontrolní patronu a vedle tu, kterou zkouším a pružiny s…
Obdobně ohřívám vodu i já. Na plné nabití nádrží musím vodu více jak dvakrát protočit. Končím topení tak při 95 až…
před více než rokem
Problém už je vyřešený - vratná voda do kotle byla moc vysoká protože se ventil neotevíral jak měl a aku se nabíjela…
před více než rokem
Jo, to věřím že funguje. Já zkoušel jenom zahřát patronu a to evidentně nestačí.