Zdravím, cca rok nainstalován kotel atmos dc25s zatím bez aku. Chtěl bych se zeptat k čemu je vlastně druhé čerpadlo v soustavě když je jedno v laddomatu a jakou by jsme měli tedy správně nastavit teplotu jeho spínání? Pak sem se taky všiml v návodu že čerpadlo v laddomatu pokud je kotel bez aku by se mělo spínat až po dosažení 75°c ale zapojené je tak že se sepne hned po rozběhnutí spalinového ventilátoru, vadí to něčemu? Nebo to můžeme nechat takhle být?
Zavolejte, takto se dopisováním nedomluvíte Pro ochranu zpátečky máte Laddomat a tento třícestný ventil by měl posílat…
před více než rokem
Dobře ale teplotu do domu nemám jak nastavit, trojcestný ventil pracuje v režimu zpátečky viz foto
před více než rokem
Jelikož máte Laddomat, tak ten otvírá podle použité patrony směšování do kotla na 72 a nebo na 78°C. Proto by jste měl…