Dobrý večer,
přijel jsem z práce, doma zima, TČ (monoblok Airwell - starší vrána) stálo, přitom podle termostatu "běželo".
Provedl jsem restart a začaly se objevovat potíže.
Po zapnutí napájení se rozběhlo vodní čerpadlo, nicméně chvilku na to porucha průtoku. 'Nastavil jsem čerpadlo, aby běželo pořád (hřídel se točí) a všimul jsem si, že se hodně pomalu zvedá teplota (po 0.1st za 15s) na snímačích vstup/výstup vody (když jsem k tomu přišel, měla voda 7st). Mám tam dodělané automatické zapínání oběhovky každou půlhodinu na půl minuty, abych v době, kdy čerpadlo stojí, měl aspoň nějak ošetřené zamrznutí (je tam jen voda). Po každém takovém protočení dříve měla voda vždy po pár sekundách přes 20st, nyní ne. Automatika pro čerpadlo funguje, venku bylo -1 (pouze hodně sněžilo proti vrtuli), tak nepředpokládám, že zamrznuly trubky.
Na test jsem vyřadil spínač průtoku a spustil topení. kompresor běžel 3sekundy a hodilo to chybu nízkého tlaku chladiva. Zkusil jsem cvrknout šroubovákem do ventilku chladiva, nějaký tlak tam zůstal, ale nízký.
Naposledy běželo cca. 1hodinu před mým příjezdem a vypnulo se cca. 30minut před příjezdem. V té době normálně topilo.
Měli byste nějaký tip, co se mohlo stát? Tak nějak mám obavu, vzhledem k tomu, že voda něměla průtok, jestli neprasknul deskový výměník uvnitř.
Nicméně jak jsem zkoušel ventilky chladiva, tak jsem to fouknul do sklenky a bylo tam sucho. Tlak vody se nezměnil.
Pokud by byl odobré něco doplnit, učiním obratem.
Děkuji za pomoc
Je to stará vrána, ale našel jsem, že pokud je hodnota koncentrace glykolu 0%, tak při poklesu zpátečky pod 4st se…
před více než rokem
Každý výrobce má ochranu řízenou jinak. A toto je starší mašina, kde ty programy byly jednoduché, takže těžko hádat.
před více než rokem
Čerpadlo nemůže přimrznout,neboť je na zpátečce,kde u defrostu je vždy teplota vyšší než na výstupu z tč. Tč má…
před více než rokem
46 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení