Dobrý den,
potřeboval bych radu od zkušenějších. Po konzultaci se servisákem chceme dát před kotel magnetický filtr Giacomini R146C-S ve velikosti 3/4. Máme kotel Baxi Luna 3 Comfot HT 24kw. Jde mně o to, jestli tento filtr neomezí maximální průtok kotle? Na vstup a výstup kotle jsou připojeny 3/4 uzávery, pak pokračuje trubka DN25.
Druhá věc, v kotli "dodělává" oběhové čerpadlo Grundfos UPS 15-60 A0/BX 230V 50hz, když kotel po noci nastartuje, tak se někdy stane, že se čerpadlo neroztočí a kotel padne do chyby a odstaví se, musím ho ručně odblokovat. Originální díl je nesmyslně drahý (7tisíc), přitom je potřeba vyměnit jen hlava čerpadla. Jde o to, že přesně tento typ se nikde neprodává, třeba zde https://dilyprokotle.cz/cerpadla-thermon… mají obdobné, ale např. při 3.stupni nastavení má vyšší spotřebu o 10W. Vadí to něčemu? Kotel čerpadlo stejně neovládá, jen zapni-vypni, nebo co tam dát cenově dostupného prosím? V kotli je přesně tohle: https://www.dilynakotle.cz/baxi-cerpadlo…
Díky předem :-)
Poslána zpráva na ebastlirna
před více než rokem
Mail vám poslat můžu, ale nenašel jsem, jak se zde dají posílat soukromé zprávy. Ale můžete mě kontaktovat přes tu…
před více než rokem
Dobrý den, děkuji za typ, ale tím to u mě asi nebude. Já mám opačný problém a ten, že když kotel přes noc vychladne,…