Zdravím,
nedávno u nás v domě v jednom bytě bylo provedeno napojení plynového kotle, takovým zajímavým způsobem viz. obr. (jedná se o nástěnný plynový kotel umístěný přímo v bytě). Průměr otvoru v kotli má zřejmě nestandartní rozměr roura se musela upravit. Kominík, který to dělal na komín vystavil revizní zprávu, že je to OK. Chci se jen ujistit, opravdu se to takto může dělat, na první pohled to ve mě nevzbuzuje moc důvěry.
To si zahráváte s otrávením celé rodiny
před 3 měsíci
Vážení, vše není dobře. Pro bezpečnost přívodu vzduchu byly v TPG 704 01 stanovené od roku 2013 nové podmínky. Lze…
před 3 měsíci
Při tomto uspořádání bych to jako inspekce nedovolil spustit. Musí být vyblokované všechny okolní ventilátory a přívod…
před 3 měsíci
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.