Dobrý den
Máte někdo zkušenost s tímto?
Stávajicí a všude třídrátová instalace v rodinném domku, PE a N všude odděleny, spojeny až v nulovém můstku na svorky PEN. Dva a dva okruhy zásuvek, v kuchyni po rekontrukci kuchyně, ale mají společný pracovní vodič. Jak na tohle napasovat proudový chránič? Domácí má ale navíc připraveny dvoumodulové jednookruhé proudové chrániče a mně se to nelíbí, ale nemohu si uvědomit, jestli to bude fungovat a bude to bezpečné nebo ne.
Jinak: dva okruhy zásuvek. Tři vodiče v každé zásuvce. Ty dva okruhy jsou spojeny jedním pracovním vodičem dohromady! 2,5 mm2 průřez tedy. A ještě jednou totéž se opakuje. Díky za relevantní vysvětlení.
Jak setkal? Ten chránič bude padat. A když ani nerozumíte jak pracuje proudový chránič tak by jste neměl do toho…
před 12 dny
A vy jste se s takovou situací setkal?
před 12 dny
To nejde. Nevím, kolik tam vlastně má okruhů a z toho L, N a PE vodičů. Dejme tomu, že má dva okruhy, dvě fáze a PE a…
před 12 dny