Dobrý den, prosím o radu ohledně zapojení panelů FVE. Na střeše je 14panelů každý dává naprázdno cca 40V střídač je 500VDC max., 120VDC min. seriově je možné zapojit pouze 12panelu tj. 480VDC jelikož při připojení 13. hlásí střídač překročení max napětí. tzn. 4panely se musí zapojit paralelně.
Je možné zapojit dva a dva panely paralelně pomocí rozbočky ( pár 2x )viz. příloha a po zapojení paralelně je zapojit znova do serie ke zbylým 10panelům, které již jsou v serii, tak aby bylo zapojeno všech 14panelů a zachováno 480VDC stejně jako u 12panelů?
Popř. pokud by někdo zaslal schéma zapojení, které je reálně byl bych za to velice vděčný.
Děkuji
ještě koukám, že čínská aplikace moc neumí správně zobrazit dvě hodnoty do grafu, PV input power je správně nyní takto.
před rokem
Ano, nyní to již vidím, včera jsem po západu přeházel na 7+7 paralelně a napětí si to drží zcela stejné, jen se zvedá…
před rokem
Napětí není moc vypovídající. Důležité je jak jsou panely při tom zatížené.
před rokem