Pripojeni FTV k domovnimu rozvodu.Mam FTV s akumulaci, trifazovy asynchroni stridac. Pri vypadku site bych chtel propojit RD s akumulatory. Od vyrobce FTV mam nainstalovany tri jednofazove zasuvky L1, L2,L3, ktere bych pri vypadku site propojil s rozvodem RD. Samozrejme vypnuty hlavni jistic u elektromeru. RD ma stare rozvody bez modre pracovni nuly.
Problem je, ze stridac ma zabudovany proudovy chranic a pri propojeni by to asi proudovy chranic stridace schodil. Ma s tim nekdo nejakou zkusenost nebo reseni jak to propojit? Nepotrebuji propojeni automaticky pri vypadku.
Dekuji