riesim posledne fazy planovania zabudovania malej podstropnej rekuperacie do mojho bytu v tehlovom bytovom dome.
Podstropna jednotka(Brink Renovent Sky 150) musi byt kvoli dispozicnemu rieseniu bytu, umiestnena v kupelni pod stropom, v samostatnom uzavretom sadrokartonovom kastliku(s technickym otvorom na udrzbu a inspekciu).
Privod cerstveho vzduchu je realizovany kvoli uspore miesta plochym plastovnym potrubim 204mmx60mm pod stropom, vzdialenost od diery v stene k jednotke cca 2m. Kedze nasavany vzduch v ramci roka kolise od dajme tomu -20 po +35, tak toto potrubie je nutne izolovat. Kedze budem robit sadrokartonovy podhlad, tak by som to chcel schovat do tohto podhladu. Dokazal by mi niekto povedat, akou hrubkou izolacie mam toto privodne potrubie izolovat? Ak ho oblepim 2cm EPS a na to este nalepim 19mm kaucukovu izolaciu(K-FLEX) s hlinikovou foliou, bude to v poriadku?
Dakujem za rady!
Milan
Hlavně nezapomeňte zaizolovat i odpadní potrubí, v zimě by docházelo ke kondenzaci i na něm.
před více než rokem
Ten přívod tvoří tepelný most a tak je vhodné ho co nejlépe zaizolovat. Z tohoto hlediska jsou lepší PIR desky,…
před více než rokem
Jen malá oprava. Kaučuková izolace má úplně stejný tepelný odpor jako minerální izolace nebo polystyren. Nevím kde jse…
před více než rokem