Dobrý den,
potřeboval bych radu, protože jsem v koncích. Nechal jsem si nainstalovat tepelné čerpadlo 10kW v kombinaci s kolektory a k tomu 350L akumulační nádrž. Sitauce je taková, že po 5 min sprchy dochází teplá a to i v celkem horkých dnech, kdy kolektory tlačí do nádrže vodu i klidně 80C. Jakmile se ochladilo, tak je v nádrži max 53C a to už honí čerpadlo. Sidutace je ale stejná po 5min dochází teplá voda. Že bychom si napustili vanu je scifi. Dodavatel mně jako hot fix doporčil zpnout přímotop patronu, která je uprostřed akumulační nádrže, což mi přijde úplně šílené, když přece mám na topení čerpadlo. Nyní navruhjí ještě přidat za akumulačku 80L bojler a tam vodu dohřívat. Je toto standarndí postup nebo už ze mě dělají úplného blbce? Děkuji
mohu Vám napsat na mail? ozvěte se jardazchocne@seznam.cz
před 9 měsíci
I tohle si montují majitelé tč,kdy nechtěl bojlér. 3 důchody ( 70k měsíčně), s tč by to bylo za dvě kilovatky…
před 9 měsíci
Je mě Vás líto,určitě to montovala firma s celostátní působností.Místní montér se zkušenostmi by toto divadlo…
před 9 měsíci
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení