Dobrý den,
Rád bych si nechal poradit ohledně dodatečného vnitřního zateplení socialistické panelové dřevostavby typ Monti 102/75. Mám k dispozici původní kompletní projektovou dokumentaci z které jsem čerpal. Kompletní dokumentaci můžu případně oskenovat a dát k dispozici, kdyby byl zájem.
Skladba obvodových stěn:
Obvodové stěny jsou provedeny z lehkých panelů dřevěné rámové konstrukce s tepelně izolační vrstvou.
Součinitel prostupu tepla panelů (bez SDK předstěny) je podle projektové dokumentace k = 0,6 kcal/m2h
Předstěna - zdvojený SDK, rastr pro SDK je vyplněn 78 mm minerální plstí (objemová váha zřejmě 120 kp/m3, ale není to jisté)
6 mm Lignátová deska
Parozábrana - PE folie (ve spojích desek zřejmě neprolepená)
17 mm plné dřevěné bednění
78 mm minerální plsť (objemová váha zřejmě 120 kp/m3, ale není to jisté)
Asfaltová skleněná rohož
17 mm dřevěné bednění s mezerami pro odvětrání panelu
1 mm dehtová lepenka
6 mm Lignátová deska
30 mm Polystyren
40 mm Fasáda břízolit
Chtěl bych udělat vnitřní zateplení, protože se mi nechce ničit fasádu. Mám k dispozici PIR desky 80 mm, které mají lambdu 0,022 W.m-1.K-1 a které bych rád použil. Napadly mě dvě varianty:
1) Nechat stávající skladbu tak jak je, včetně předstěny (SDK a 60 mm minerální vaty) a přidat PIR desky které by se opět zaklopily Sádrokartonem, nebo něčím jiným.
2) Odstranit předstěnu (SDK a 60 mm minerální vaty) a dát PIR desky na 6 mm Lignátovou desku a zaklopit je.
Kdybych takto přidal PIR desky, kde by byl rosný bod? Byla by to funkční sklaba? V příloze je fotka složení stěny po demontáži okna.
Děkuji za pomoc,
Jan Vaniš
602 242 146
vanis.jan at gmail.com
2 odpovědi
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení