Dobry den, uz nejaky cas máme kotel Buderus logamax U154-20k. (Naistoalovany při nedávné rekonstrukci jako "novy" ale evidentně stary model).
Několik let funguje slušně, občasné dopouštění dle očekávání. Po návštěvě profesionála, kvůli nějakému vytištění (nad ramec pravidelne kontroly) na začátku zimy se dopouštění stupňuje na mnohokrát! Za den. Žádná voda není vidět, rosa nic. Co to může být? Špatné dotažení nekde po čištění. Respektove lze vyměnit nějaká část, nebo to znamena smrt kotle. Jinak funguje suprově. Diky!
Pokud nezjistíte, kde ta voda mizí, tak se nedá odpovědět. To vůbec nemusí souviset s kotlem. Pokud jste totální…
Pokud by přetékala membrána, tedy voda na vzduchovou stranu, tak vzhledem k objemu by to rychle "skončilo".…
Pokud je kotel i radiátory v jedno patře, tak je nesmysl tlakovat systém na 2bar. Budete muset zkontrolovat tlak v…
Vy v tom okruhu topení nemáte ani 50 l vody, spíše tak 40, takže expanze kdybychom z 20°C na 80°C brali 2,6% vyjde na…
před 4 měsíci
Prodluzovaci slahounek na pumpicku stoji 100kc a sezenete ho si všude i dnes.. mininalne v obi/baumxu u kompresoru
před 4 měsíci
Přetlakový ventil samozřejmě nemá žádné neviditelné napojení na odpad. Nevím proč v pořád hledáte nějaké záhady. Pokud…