Dobrý den,
mám centrální rekuperaci s protiproudým výměníkem, který má mít účinnost cca 90%. Můj krátký dotaz je, zda jsou teploty, co jsem naměřil normální. Tady jsou moje teploty:
- uvnitř domu: 22 °C, 62% relativní vlhkost (RH)
- venku: 5,5 °C, 74 %
- výfuk z rekuperace ven: 13,6 °C, 70%
- výfuk z rekuperace do domu: 20,8 °C, méně jak 18% (pod hranicí měřitelnosti mého teploměru)
Dále již nemusíte číst, teď je moje myšlenky: Myslím, že to může být v pořádku. Vnitřní vzduch je vlhký a jeho energie je cca 2x větší, jak energie suchého vzduchu. Proto energie při jeho ochlazení z 22°C na 13,6°C při 62% RH stačí k ohřátí vzduchu z 5,5°C na 20,8°C při RH pod 18%. Pokud to tak je, pak netuším, proč některým lidem zamrzá výměník, protože i při teplotě venku -2,8°C se mně ven vyfukoval vzduch o teplotě 10,4°C.
Děkuji.
Jarda
Výborně, děkuji za vysvětlení. Já už měl obavy, že jsem si koupil krám rekuperaci co vyfukuje teplý vzduch ven.
před 3 měsíci
To je uvedeno na tomto obrázku. Rekuperace zamrzne jenom "někde".
před 3 měsíci
Teploty jsou normální, teplota z rekuperace do baráku jde pěkná, z pasivní rekuperace už moc víc vymáčknout…
před 3 měsíci
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení