Dobrý den,
potřebuji udělat překlad nosné obvodové zdi garáže pro vjezd o světlé šíři 4,5m s uložením 0,5m na každé straně. Zeď je 30cm široká. Překlad bude rovnou pod železobetonovým věncem na němž pak bude štítová zeď o max. výšce cca 1m, o kterou bude podepřena vrcholová vaznice střechy. Udělal bych ten překlad z 2x IPE160 vedle sebe. Bude to stačit (popř. může stačit i menší?)? Je nějaký rozdíl, když by to bylo z I namísto IPE? Vylepším to, když prostor mezi těmi dvěma nosníky vyplním železobetonem?
Díky
Jan
Pro vaši představu zjednoduším problém a dalším obrázkem ukáží co je ve hře při namáhání ohybem. U dřeva je to…
před 5 dny
Díky moc za polopatické vysvětlení, uvážím možnosti. Nicméně kdyby nakonec bylo nutné to betonovat odděleně, má teda…
před 5 dny
Je v tom zásadní rozdíl. Při zátěži na ohyb budou dvě desky na sobě mít dvě neutrální osy. Když bude jedna deska…
před 5 dny
13 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení