Dobrý den, v rodinném dvojdomku máme topení řešeno výměníkovou stanicí na páru. V podstatě jsou to dva oddělené výměníky, jeden na ohřev TUV a druhý na topení. TUV je regulována klasicky dvoupolohově pomocí DTRky a pohonu Klimact na vstupní páře. Topení je podobné, ale místo DTRky je osazen ekvitermní regulátor Term S2 s pohonem Klimact opět na vstupu páry. Obě regulace fungují napřímo, tedy bez směšovacího ventilu.
Protože strojní zařízení je celkem v pořádku a není nutné měnit celou technologii a cena média rovněž přijatelná, rád bych vyřešil pouze regulaci celého systému a to pokud možno jedním regulátorem bez nutnosti měnit akční členy soustavy.
Prosím tedy o radu, zkušenosti, případně náměty na řešení, tedy náhradu Termu a DTRek za komaktní regulátor, je-li to vůbec možné. Děkuji
Dobrý den, po delší době bych chtěl informovat o výsledku. Nakonec jsem pořídil doporučený regulátor Term2.3.p a vše…
před 4 roky
Při použití komunikačního rozhraní a SW v PC se regulátor nechá parametrizovat - nastavit optimální regulační…
před 13 roky
Doplním informaci o skutečnost, že až ho budete objednávat/myslím ten Term2.3.p tak uveď te, že ho chcete nasadit na…
před 13 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.