Dobry den,
zistil som, ze mi asi pri instalacii nespravne nastavili rezim cerpadiel podlahovky. Mam kondenzacny kotol, 2 okruhy, kazdy okruh ma svoj modul Buderus MM10, cerpadlo Grundfos Alpha2l a zmiesavaci 3cestny ventil Esbe. Nemam ziaden dalsi zdroj tepla na vykurovanie a ani ziaden klasicky radiator.
Okruh2 (1 posch): rezim CP2 (konstantny tlak, max) - na tomto poschodi je aj kotolna
Okruh3 (prizemie): rezim PP2 (proporcny tlak, max)
V navode sa pise, ze pre podlahovku by sa malo pouzivat CP1/CP2, cize konstantny tlak min/max. Mam niekolko otazok
1.) preco je na podlahovku vhodne nastavenie s konstantnym tlakom? Podla vykonovych kriviek je pri tom vyssia spotreba.
2.) Moze nastavenie PP1/2 pri podlahovke sposobovat nejaky problem?
3.) Videl som systemy bez zmiesavacieho ventilu. Kedy je ho treba a kedy nie?
Vopred dakujem
Chci se podělit se zkušeností s nastavováním čerpadla pro podlahové topení. Mám od roku 1989 v provozu podlahové…
před 5 roky
Máte představu že se vám za provozu bude měnit výkon oběhového čerpadla? Asi těžko. To by bylo pouze v případě že…
před 9 roky
Nemám ani potuchy o hydraulickém odporu vašich okruhů a dokonce ani o požadovaných průtocích a vůbec o TZ. Snahou…
před 9 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.