Dobrý den,
prosím zdejší zkušené stavaře o radu s úpravou ocelové kotvy (pásoviny) pro kotvení pozednice, viz. přiložený obrázek. Bude provedena úprava půdy na podkrovní bydlení a stávající stav kotev zasahuje značně do budoucího interiéru. V některých místech půjde schovat do SDK příčky ale vetšinou ne. Uvažuji možné způsoby řešení:
- stávající kotvy jednoduše přihnout více k nadezdívce, tak aby vstupovaly do podlahy ve vzdálenosti max 40cm od stávající nadezdívky, případně úplně svisle. Kotvení v podlaze by bylo dodrženo původní, do stropního trámu. V tomto řešení mám ovšem obavy o možný defekt celé nadezdívky v její patě.
- kotvy při štítových stěnách odřezat u podlahy a pásovinu přivařit k ocelové plotně (např. 20x20cm) ukotvené chem. kotvami ke štítové zdi (škvárové tvárnice).
- poslední možnost mě napadá použít namísto jednotlivých kotev obdobný svařenec, viz. následující odkaz: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle…
Jen doplním, že krov je stojatá stolice a jednotlivé krokve budou nově osazeny dvojicí nových kleštin, z důvodu nového pochozího (odkládacího) stropu nad půdou. Dojde asi ke zvýšení hmotnosti ale soudím že ,,rozevírání,, krokví u pozednic alespoň přidrží.
Díky za Vaše poznatky.
Samozřejmě, že přidání táhel podél štítové zdi pomůže ale nesmí být velká vzdálenost mezi dvěma táhly a pozednice musí…
před 4 roky
Děkuji za rychlou odpověď. Ve světle výše zmíněného, je v to tomto případě nějaké řešení? Původně jsem chtěl stávající…
před 4 roky
To jste měl říci hned na začátku, že se jedná o trámový strop s bedněním a potěrem. Já jsem si myslel, že se jedná o…
před 4 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení