Dobrý den, rád bych se zde podělil o svůj problém a nechal si poradit čím je můj problém způsoben a jak jej nejlépe vyřešit a odstranit.
Do novostavby ( bungalov) jsem pořídil krbovou vložku, vše děláno svépomocí, bohužel se mi celkem často stává že většinou při příkládání do krbu mi jednak kouř uniká do místnosti a jednak se kouř dostane přes větrací mřížku, která je umístěna v tech. místnosti spolu s dvířkami do komínu. Jakoby se kouř někde dostal do prostoru mezi šamotovými vložkami a tvarovkami (prostor odvětraní komína). toto se děje pokaždé když chci do krbu přiložit. ke krbu je přívod vzduchu z venku, komín pr.200 mm. připojení krbu ke komínu není zrovna ideální. pro orientaci přikládám foto. Snad mi tu někdo poradí čím je toto způsobeno. Děkuji
Otvor mám ale nemam jestě obezdivku na hotovo tak to bude lepší vyřezat a pote vlepit. Skusím a uvidím, snad to pomuže.
před 3 roky
Pokud máte do obestavby odvětrávací otvor s výškou 160 mm, pak to jde i bez řezání, jen musíte díly rozebrat. Již jsem…
před 3 roky
Dobrý den, děkuji za vaši radu.Problém s kouřem přes větrací mrížku vyřešen. Po navštěvě prodejce komínu zjištěno, že…