Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o kontrolu PENB a výpočtu tepelných ztrát. Máme v plánu stavět patrový RD s podlahovou plochou cca 150m2, Ytong 30cm + 20cm EPS. Lokalita Tupesy na Moravě.
Člověk, který PENB počítal, stanovil TZ na 8,5kW, což mi přijde jsko nesmysl. Bohužel na mé další dotazy již nereaguje.
Podle měrné ztráty prostp tepla, vnější teplotou -12°C a vnitřní 21°C mi TZ vycházejí cca 3,9kW + ztráty větráním (chceme rekuperaci).
Děkuji
Zdravím, na to bude dost názorů, čím topit při TZ někde kolem 3,5 - 4 kW. Jelikož chcete rekuperaci, tak proč rovnou…
před 3 roky
V každém případě doporučuji rekuperaci nejlépe entalpickou, pokud podlahové vytápění, tak teplovodní, protože na ni…
před 3 roky
Dobrý den, děkuji za upřesnění.Ještě bych se chtěl zeptat, jaké byste doporučil topení? Zatím počítáme s…
před 3 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení