Vychlazování bojleru do solárních kolektorů ???DD,
provozuji od min. roku svépomocně zhotovený solární okruh s kolektory a bojlerem na ohřev TUV. O tomto víkendu jsem okruh napustil po zimě. Ovšem nevím si rady s problémem, který jsem ale min. rok, bohužel, nepozoroval:
Dochází k vychlazování bojleru zpět do kolektoru, ale pozor v okruhu je samosebou zpětná klapka. Např. dnes , kdy bylo poměrně chladno a skoro celý den pod mrakem, děje se to ale i přes noc, čidlo na kolektoru ukazuje klidně 35 st. C. Občas sepne i čerpadlo - diference je nastavena na 8 st. C a dole v bojleru je chladno. Tím se na chvíli ochladí a vše se to opakuje dokola. Otázka tedy zní:
Je možné aby docházelo k samotížnému proudění teplé vody zpět do kolektoru pouze přes teplou větev ??? Zpětná klapka je na studené vracečce ihned za čerpadlem. Pomohlo by v tomto případě vložit zpětnou klapku na teplou větev ??? Trubky jsou dimenze Cu18 příp. PPR 20.
Jestliže jsem to nepopsal srozumitelně, tak se omlouvám a případně cokoliv doplním, příp. se pokusím nakreslit schéma.
Děkuji moc a moc všem za rady a informace.
Upraveno administrátorem před 4 roky