Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Zájímavá (dozajista i alibistická nebo jen neschopnost) odpověď od firmy, která chce být na trhu nej nej.. (přeloženo:...Vaše zkušenost nás velmi mrzí. Naše oddělení aktuálně řeší Vaši situaci. Váš Schlieger = Your Schlieger.) Asi už sem radeji "nepáchnou".. nebo jsem se mýlil ?
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Tak to chce posbírat ty baterky z elektromobilů které se válejí všude v příkopech u silnic jak všichni tvrdili. Nacpat si je na zahradu, nabíjet a vybíjet podle spotových cen a už nemusíte chodit do práce. Až vás takových bude hodně tak už sice moc nevyděláte ale budeme mít nádherně vyrovnanou síť…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Nespecifikujete Vaše konkrétní podmínky. Ale snad vše potřebné najdete tady: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stave…
Zdravím, prosím o radu jak nejlépe zapojit bojler (NZÚ Light) do stávajícího systému ohřevu TUV? Diky Zdenek Zuna
Poslední příspěvek od František Marek: Vy jste plátcem DPH? Ptám se proto, pokud byste jím nebyl, tak v té tabulce je těch 99 Kč bez DPH, ale na příjem DPH neuplatníte. Neboli stálý plat je s DPH cca 120 Kč. Příjem bez stálého platu je 363,68, což znamená v čistém 1.070 Kč/MWh. Poptával jsem třeba Bezdodavatele?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Technologicky neutrální znamená, že odběrové sazby nemají být podmíněny přítomností nějaké technologie - tím jsou rozuměny např. přímotopné spotřebiče, el. bojler atp. (často jen domnělé technologie - protože po xx letech už tam daná technologie vůbec není, nebo není reálně využívána, takže to…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Já jo. A soused také. Klasický korkový špunt a nad ním ještě hliníková podložka.
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: Vyjímka potvrzuje pravidlo.
업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스…
Poslední příspěvek od Jaromír Černý: Jedná se hlavně o ohřev vody mimo topnou sezónu, kdy je čerpadlo mimo provoz. Řešilm primárně zateplení stropu, rodiče jsou důchodci, takže mají nárok na dotaci. A když jsme řešili dotaci na zateplení, dostali jsme nabídku i na ohřev vody.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli mi může někdo poradit s tím, že pokud nastavím pro AZ router v roletce WINDOU a nastavím čas pro ohřev vody (BOOST) nedojde k sepnutí ohřevu. Jinak ohřev podle teploty SOLAR funguje i v případě MANUAL BOOST. Kde může být problém? Děkuji předem za rady.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jestli můžu,s tč spotřebujete cca 3kwh denně pro 6 osob.Když už někdo má soláry,tak to řeším jako by je neměl s tím,že původní výstup teplé vody přivedu do nového bojléru s tč jako vstup.Čili tč zapne tehdy ,kdy není nahřátá původní nádrž,v tomto případě 1 000l.Je na Vás,jestli se Vám to…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: A následně licence.
Sunmander už nikdy víc!!!!!!!!!!!!!!!!!! A dejte na má slova!!!! Smlouva na fototermiku podepsaná 27.10.2022, přislíbená montáž do max. březen 2023. Nedělo se vůbec nic, nikdo nebral telefony (zkoušel jsem 6 různých čísel), nikdo nereagoval na emaily -psal jsem a volal 2 měsíce a reakce 0. Až…
Chcete li se dostat do existenčních problémů pořiďte si FVE od E-on. Podepsáno květen 2022 namontovány březen 2023 od této doby žádná komunikace dlouhodobé neschopnosti. Revize nedodána, žádost o výměnu elektroměru nepodána. Elektrika do sítě E on dodávám zdarma. Komunikace žádná a já jako…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Mam upsku na obehove cerpadlo, ktere to zene skrz kamna s vymenikem. K tomu samozrejme pojistny ventil a chladici smycku.
Poslední příspěvek od Roman Novák: Hodnoty výkonu panelů u mé 5,4kWp se u už v březnu běžně pohybují nad 6kW. Mám dva stringy po 2,7 kWp. Jeden orientovaný na JJV a druhý na JZ. Děje se tak spíše při polajsné či polooblačné obloze. Když se sčítá záření přímo dopadající ze slunce se zářením difůzním, které propouští okolní…
Poslední příspěvek od Martin Zvatora: Děkuji, asi změním tarif.
Zdravím všechny, Prosím o radu jak nastavit střídač GW 10kw asimetricky aby při minimální zátěži jlavně v noci necucal W z DS. Každý den je to 1 - 2 kW. Vím že u Solaxu to jde zakázat. Nechci platit měsíčně 600kč zbytečně, když mám nabité baterie. Děkuji.
Zdravím všechny, Prosím o radu jak nastavit střídač GW 10kw asimetricky aby při minimální zátěži jlavně v noci necucal W z DS. Každý den je to 1 - 2 kW. Vím že u Solaxu to jde zakázat. Nechci platit měsíčně 600kč zbytečně, když mám nabité baterie. Děkuji.
Poslední příspěvek od robert kraft: Dobrý den, nemohl by jste mi prosím napsat na můj email spojení na Vás, potřebuji radu a není to na psaní zde.. Děkuji, …
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Pokud vznikne oblouk před optimizérem tak na to AFDD ochrana ve střídači nebude reagovat. Přes optimizér ten oblouk "neuvidí" a DC/DC měnič v optimizéru ty proudové špice které vznikají při oblouku a na které reaguje AFDD vyfiltruje. Optimizéry ani vypínače nesloží ke snížení rizika…
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Jenom poznámka. V AZ routeru neuvidíte, jak to vyrábí. AZ Router je zařízení, které se stará o směrování spotřeby, typicky do topného tělesa bojleru. Takže tam uvidíte, kolik jste využili energie, která by jinak utekla do sítě.
Poslední příspěvek od Karel Řehák: Pravda! Díky 👍
Poslední příspěvek od Martin Berka: Díky moc za typ.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nějaké info je zde: https://www.solarninovinky.cz/prehled-to… .. ale je to spíše o ekonomice a prestiži. Byl bych v pohodě. ps: nedávno jsem ale zvolil raději Canadian Solar ;-)
Poslední příspěvek od vladimir dvorak: Trubka je za plynoměrem. Je fakt, že normy na to žádné nejsou. Maximálně je v normách uvedeno, že by plynový rozvod neměl být umístěn u transformáítoru, požární norma říká, že by by úsek měl vydržet 1/2 hodiny 350C.
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Zdravím, byl by jste prosím ochoten sdílet Vaše řešení? Díky případně mail ales na doméně boban.cz
1) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 899,-) za 790,- 2) 2 x nerezový hák pro vlnité tašky (PC 599,-) za 590,- 3) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 517,-) za 490,- 4) Šroub nerezový KOMBI s držákem pro přichycení H profilu (PC 453,-) za 420,-
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Každá regulace zastavuje čerpadlo po dosažení nějaké teploty. Protože se začíná nahoře odpařovat směs a dolu by jste hnal jen páru. To je běžná funkce trochu slušné regulace. Když někoho pán sežene tak klidně zaletovat natvrdo. Tomu se nebráním ale bude to drahý spoj.
Poradí někdo, nebo uvede odkaz jak funguje optimizér v režimu bezpečného výstupního napětí (cca 1V)? Předpokládám, že v tomto režimu dochází ke "zkratování" vstupu přes rezistor, je tato úvaha správná? Potom v obvodu solárních panelů teče téměř zkratový proud, který je někde mezi…
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: Zastropovat ceny u výrobců na ceně 4400,-/MWh, když v ČR v průměru vyrábíme za 500,-/MWh, je další zločin.
Dobrý den, uvažuji o pořízení FVE, ale nevím úplně přesně jak velkou...vychází mě to na 8-10 kWp a baterie 10-14 kWh s možností přidání. Spotřeba domu 9 MWh + 6 MWh topení TČ, ohřev vody řeší zatím elektrický bojler, orientace střechy na jih. Případně nějaké doporučení na slušnou firmu ?
Poslední příspěvek od Markéta Alblová: Mrkněte na stránky Vobmat...jsou to moaváci a celkem ochotni, zkuste jim zavolat Markéta
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Těch možností je víc. Usměrnit a měničem to cpát do jiné fáze. Nebo pomocí LC obvodu posunout fázi o 120 stupňů a cpát to do jiné fáze. Teď jsem zvědav jak rychle chlapci distributorští vymění šizoměry za poctivé součtové elektroměry než se to rozkecá. Ta myšlenka kupovat za fixovanou cenu a…
Poslední příspěvek od Miroslav Vaňhara: MAximálku mám nastavenou na 85°C ať se to zbytečné nepřestává, takže v tom to nebude 🤨
Dobry den, premyslime o porizeni FVE, kde: - stary barak, rekonstruovany pred nekolika lety - topeni a vareni je plyn, tepla voda je plyn + TUV solary - zbytek je elektrina, rocni spotreba je cca 2.7MWh elektriny - prumerna denni spotreba je 7kWh, kolisa od cca 6 (v lete) do 8 (v zime), ale…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Je otázkou, co ty "chytré" elektroměry zvládnou. Kdysi jsem si k tomu čuchnul, a zkušenosti nebyly příliš pozitivní. Je zde typický problém poslední míle - jak dostat načítaná data z elektroměru do datového koncentrátoru. Ale jedno je každopádně jisté. Každý "chytrý" elektroměr…
Dobrý den, obracím se na vás, odborníky i kutily s prosbou. Mám koupené gelové (olověné) baterie PowerSafe V 12V125F s tím, že je zapojím do série (celkem 240V, resp. 270V) a připojím na střídač. Problém nastal v okamžiku shánění 3f střídače, protože moderní střídače tyto baterie nepodporují a…
Zdravím lidi. Mám Fototermický systém Schlieger - Eurosol K02-25. Nevíte, co je v systému za solární kapalinu? Rok montáže 2015. Musím při doplnění použít stejnou nebo mohu využít i jiného výrobce solární kapaliny? Děkuji za info. Z. (mám v systému únik, naštestí u kolektorů).
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Zapojení je správně. Budete nabíjet akumulátor ze 2 zdrojů. Fungovat to bude bez probémů. Jen uvažte, že energie větru klesá( stopá) s 3 mocninou rychlosti . takže když budete mít 400W elektrárnu , která dá tento výkon při 12 m/s. pak při 6 m/s což už je docela silný…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Bohužel. Dnes jsme opravdu ve strašné situaci. Miliónům lidí na CZT nezbývá nic jiného, než stoicky sledovat růst ceny tepla. Svým způsobem pár zanedbatelných procent mohou ušetřit snížením teploty v bytě, ale nesmí klesnout moc pod průměr domu. Nakupované uhlí, plyn,elektřina, pelety, LPG,…
Poslední příspěvek od Karel Dvořák: Obe auta dohromady cca 200 km denne, ale to je odhad (spotreba 26kwh/100km). Do budoucna jeste dobijeni dalsich 2 malych. TUV pro 6 osob (bojler 300l)
Poslední příspěvek od Ľubomír Žiak: Doporučujem nasimulovať si ročnú výrobu podľa orientácie, sklonu, polohy na stránke: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en…
Poslední příspěvek od Peter Chovan: Máte pravdu , že farba by nemala nič znamenať , pokial by tekutina nebola zakalená . Mám system z medených rúr a nádrž od Tatramat . V mojom prípade ani rúry , ani material hada nemá vplyv na tekutinu . Po 17-ich rokoch stále priezračná a sfarbená do zelena ako keď som plnil do systému . U vás ako…
Lze docílit u nějakého dodavatele energie takového stavu (nejlepší "cena výkupu" mi vychází při užití virtuální baterie), aby přebytky silové energie z jednoho odběrného místa byly odečteny i na druhém odběrném místě stejného odběratele (s navýšením o distribuční a ostatní poplatky…
Poslední příspěvek od Peter Chovan: Samozrejme to musí , ale aj vytvorí . Ja mám iný typ ako na fotke , a bez problémov to dokáže aj dnes , pritom má už 17 rokov . Naposledy minulú jeseň som používal , nakoľko som vymieňal fan-coil za nový .
Poslední příspěvek od Vladimir Benderski: Prosím, doporučili byste někdo spolehlivou a kvalitní firmu na instalaci solárních kolektorů? Děkuji.
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Můžete legálně nedodržet vzdálenost mezi svodem a panely, ale má to za následek, že část panelů může být při zásahu blesku zničena a nečekejte, že to obejdete nadproudovou ochranou. Musel byste jich tam dát několik a svedete si ten blesk do elektroinstalace domu. Ale jinak i takové řešení je…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Solární systém v nabídce dokáže podpořit vytápění malého rekreačního domu nebo malé chaty=překlad. .... Sada má pouze 300l. nádrž .. takže kolektory více energie nedají a důležité je to slovíčko "podpořit". Takže na ohřev TUV o.k., ale nějaké vytápění .. viz:…
Vyberte způsob sdílení