Dobrý den,
Máme kotel Geminox THRi 2-17C, vytápění podlahové v celém domě.
Na podzim mi servisní technik (aniž by mně o tom nějak informoval) odpojil PWM řízení oběhového čerpadla v kotli - prý ať má podlahovka (při své velikosti) dostatečný průtok.
Po zásahu se ještě nějakou dobu moc netopilo, a když se začalo, kotel signalizoval rodíl teplot mezi teplotou topné vody a vratkou s bídou 3 stupně.
Teď konečně pár dní mrzne, tak snad už i v zatepleném domě (stěny: 20cm EPS, podlaha: 18cm, šikminy & půda: 28-30cm) by měl pracovat aspoň trochu v oblasti modulace.
Jak se zde na fóru píše, kotel v podlahovce ideálně běží "trochu" pořád - ale ten náš se vypíná, běží i v současných teplotách (prům -5st) cca 2x denně, dohromady možná 6 hodin.
Po poradě s technikem jsem podle instrukcí zasunul vykoplý kablík PWM zpět do čerpadla. A protože jsem zvědavý, tak jsem si proběhl nastavení kotle i LMU64.
Zaujalo mně toto:
1/ parametr KonfigRg7, bit0, který podle manuálu určuje zda je čerpadlo "multispeed", nebo "modulating" je nastaven na 0 = multispeed. Čerpadlo je typ Grundfos UPM 15-70 PWM ... podle všeho s PWM modulací.
2/ dTkTrNenn "projektovaný spád" je podle projektu 10st (45/35), ale v kotli je nastaveno 20. TiAussenNorm je na -15, projekt říká -12. TkSnorm je nastaveno na 58st, což mi přijde na podlahovku divné.
3/ NqminMin si nemůžu ani přečíst, můžu k tomu nějakým dalším magickým kódem získat přístup ? Totéž pro dTkTrMax - nemůžu se k němu dostat.
Otázka zní, zda tyto parametry skutečně v praxi ovlivňují chod kotle a zda se "bežně" nastavují - a zda jsou výše uvedené hodnoty správné.
Pokud víte o SKUTEČNÉM technikovi znalého konfigurace Geminox kotlů - můžete doporučit ?
Tak jak to vlastne dopadlo ? Podle me to je klasickej problem kdy termostat qaa73 ma nastaveniu standardne spinaci…
před 5 roky
OK, takže delší přestávky, aby se přebytek výkonu využil na dohřátí. Fajn. Není mi jasné co indikuje mnoho startů…
před 11 roky
"Prodloužení nucené přestávky" má za význam to, že beton v okolí trubek více zchladne a tím pádem kotel na…
před 11 roky
9 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.