Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat na Váš názor ohledně optimálního nastavení kondenzačního kotle Vaillant VU 206/4-7. Nejprve k domu, ztráty jsou 17-18 kW, vytápění radiátory Radik 22 (jsou předimenzované, jelikož je dům po výměně oken - trojskla a zateplena půda 24 cm polystyrenu), tedy je možné vytápět nižší teplotou vody. V systému je velké množství vody, odhaduji 250 l - 300 l.
Parametry, které mě zajímají:
- doběh čerpadla - nastaveno 15 min, aby se voda vychladila v radiátorech a nezůstala teplá ve sklepě, kde jsou tlusté trubky (asi 2 couly) - není to moc?
max. výkon - nastavit podle ztráty objektu nebo nechat max.?
ekvitermní křivka - nastavena co nejnižší, aby se vytopilo, kotel vypínal co nejméně a využila se tedy co nejvíce kondenzace
Děkuji za rady.
Já naopak děkuji za perfektně zpracovaný případ s průměrným topným výkonem 250 W. Pokud se spolehnete na ekviterm,…
před 4 roky
Ďekuju všem který mi pomohli s nastavením a obetovali svoj čas škoda že som sa o to nezaujímal už skôr a nemusel tri…
před 4 roky
Postupujete správným směrem. Umíte nastavit parametry, což i potvrzujete změnou chování kotle. Vaše data jsem shrnul…