Tak se sešel rok s rokem a provedl jsem bilanci naší novostavby po prvním roce užívání.
Pro Info: RD 1NP+2NP s obytným podkrovím
12x10m = 199 m2 obytné plochy.
skladby:
- Obvodové zdi Porotherm Profi 40cm + 16cm EPS Grey wall
- Podlaha: 16cm EPS grey
- střecha 28-34cm skelná vata Isover lambda 0.33
- Okna Uw 0.9 ( 3skla + zesílený rám)
VZT Atrea
Předokenní žaluzie elektrický ovládané na časovač
Topení : plynový turbokotel protherm panter condens 12kW+100l bojler+ podlahovka + ekvitermní regulace.
Dům je samostatně stojící v oblasti s vnější výpočtovou teplotou -15°C, větrná oblast + obýváno celoročně ani jeden den nebylo vytápění odstaveno.
Vypočtená tepelná ztráta při -15°C dle reálného provedení 6,2kW.
Naměřená data:
Na vytápění + ohřev TUV + větrání 64 kwh/m2
Energetická náročnost budovy 76 kwh/m2
Ohřev TUV 231 kwh/rok
Na vytápění 60 kwh/m2
Spotřeba plynu za rok 1145m3
Spotřeba elektřiny 3094kw/h
Co vy na to?
Trochu mě zarazilo že jsme se nevešli do 50kwh/m2
Dodatky:
-Máme sice krbovou vložku teplovzdušnou, ale topilo se v ní cca 15 pátků večer ( vzhledem k tomu, že teplota uvnitř kolísá +- 1° nás to nějak nenutí v tom krbu topit.). Jinak parkrát jsme přitápěli elektřinou, ale to jsem zohlednil v rozpisu.
Zdravim.Pokud získáte tarif a máte nainstalovaný dané spotřebiče - záleží na tarifu a jeho podmínkách tak nikomu nic…
před 9 roky
je to platba za spotřebovaný Mwh kolik jich odběratel spotřebuje X poplatek něco kolem pěti stovky. Vydělá jen ten…
před 9 roky
Uleví se firmám, nemyslím velikosti mé nebo tvé.Ale pánů Babišů,Chrenků apod. Doplatí to běžný lid. Nějak se to tam…
před 9 roky
68 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení