V nedávných diskuzích o přerušovaném vytápění došlo i na odhad, že růst teploty zdiva při vytápění je pouze povrchový "několik milimetrů do hloubky" viz https://forum.tzb-info.cz/129269-jak-vyk…
Jedna cihla mi ze stavby zůstala, Právě ji testuji. Jedna stěna je od 12:30 vytápěna na 60 st C, všechny ostatní stěny v rámci možností kvalitně zaizolovány. Rozmístění teplotních sond je zřejmé z obrázku před závěrečnou tepelnou izolací bloku. Vyčkáme ještě několik hodin do ustálení, pak se topení vypne. Následně se pokusíme zjištěná data vyhodnotit. https://thingspeak.com/channels/15209
Předběžně je vidět, že teplota před stěnou je od 12:30 60 st C. První komůrka v hloubce 1 cm se prohřála výrazně za 15 minut. Střed cihly začal růst za hodinu a venkovní plocha za 2 hodiny.
Dnes v 9:30 kompenzace slunečního polosvitu pootevřením okna 5 cm, v 11:32 odebrána veškerá boční zateplení a okno zavřeno.
Edit: Data nabrána, zbývá vyhodnotit. Sondy nyní monitorují severovýchodní obvodovou zeď koupelny plochy 2x4m ve výšce 1,5 m, 1,8 m nad terénem z venkovní strany. Občas vstoupí jedna osoba, okno trvale zavřeno (protesty v zájmu vědy nevyslyšeny).
Diffusivity i Effusivity (slušný praktický příklad je řešen zde…
před 9 roky
Ale vždyť Vás chválím... jen upozorňuji na skutečnost, že hloubka penetrace, hustota tepelného toku a množství…
před 9 roky
Nenormalizované měření to sice je, ale na poměrové zjištění vlastností materiálů bohatě stačí. Geometrie a okolní…
před 9 roky
23 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení