Dobrý den. Prosím o radu. Před 10 lety jsme rekonstruovali starý dům včetně zcela nového ústředního vytápění s elektrokotlem. Měděné trubky s izolací jsou převážně v podlahách, a to v zásypu pod čistým betonem a nopovkou.
Topení bylo intenzivně užíváno teprve 2 minulé topné sezóny. Před pár týdny jsme zapnuli kotel a zjistili silný únik topné vody. Místo úniku bylo nalezeno termokamerou. Po vykopání byla zjištěna silná VNĚJŠÍ koroze měděných trubek vedoucí k proděravění jedné z nich. Zatím se zdá, že koroze je pouze v krátkém úseku, a to na obou trubkách. Trubky v tomto místě procházejí těsně nad odpadním potrubím (které se zvrchu zdá neporušené). Cca 25 cm od místa úniku je odbočka (téčka) k radiátoru. Ani přivolaný instalatér netuší čím může být koroze způsobena. Prosím o jakoukoli radu. Nechce se mi zabetonovat aniž bych znal a odstranil příčinu. Foto přiloženo.
Díky
Vladimír
Moze byt, ze sa pri vyssej teplote medeneho potrubia zraza voda na odpadovom potrubi (studena voda) a ta sa potom bud…
před 4 roky
Díky za reakci. Pokud by se problém opakoval a nešlo by ho vyřešit jedním z pře dešlých způsobů (vyhledáním úniku,…
před 4 roky
Dobrý den, ne Dvořáku. Svůj problém c Cu trubkami jsem se pokusil řešit s výrobcem Yorkshire, popis Grossbritannien.…
před 4 roky
24 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení