Dobrý den pane Kubíčku,
Po přečtení velkého množství příspěvků ve fóru si též dovolím se na Vás obrátit se žádostí o kontrolu a radu ohledně tepelných ztrát a případně i směřování vytápění.
Navrhl jsem si bungalov dle přiloženého půdorysu. Dle energetického specialisty má tepelné ztráty 21 W/m2/rok, což je o 1 W nad dotací NZU (celkově 2,7 kW). Bungalov je otočený na čistý jih, má všechny plochy směřované na dotace a to s již dost dimenzovanými izolacemi i okny s velmi dobrými parametry. V RD rekuperace. Proto se mi zdá výpočet tepelných ztrát nadsazený.
Pane Kubíčku, mohl by jste se mi prosím na to podívat?
Konstrukce:
ZD – 50 cm pěnosklo, 25 cm železobetonová deska, cca 7 cm litá podlaha nebo anhydrit + dřevěná podlaha
Obvodové zdi – VPC 17,5 cm, 30 cm EPS Greywall
Okna – trojsklo pro pasivy s předsazenou montáží 0,72 W/m2
Střecha – zateplené I-OSB nosníky 40 cm a mezi minerální izolace
Plochy:
ZD – 125,5 m2
Obvod – 139 m2 (bez oken a dveří 117,1)
Okna a dveře – 21,9 m2
Střecha – 125,5 m2 (počítáno nad zdi a obytným prostorem), 144 m2 (z vnějších rozměrů)
Čistá vnitřní plocha bez příček – 116 m2
Vnitřní objem vzduchu – 319 m3
Umístění Pelhřimov, Vysočina, výpočtově venkovních -16C, vnitřek 21-22C, koupelny nárazově více.
Plánované vytápění:
Var. 1 – aktivní rekuperace Nilan Compact K s integr. tep. čerpadlem – dohřev přiváděného vzduchu + ohřev TUV 180 l, v koupelně el. podlahovka a el. topný žebřík (450 W + 300 W); předsíň, kuchyně, ložnice a příp. obývák podlahové kabely a v pokojích záloha pro el. přímotopy (celkově cca 1 kW + záloha 1 kW). V tuto chvíli hlavní varianta, cena 216.000 rekuperace, cca 70.000 rozvody ?, cca 30.000 elektro = 316.000 Kč
Var. 2a - el. kotel 6 (9) kW – stejná cena, zásobník pro TUV, zásobník pro topnou vodu, teplovodní výměník do spira, rekuperace od Atrey s cirkulací. Cena kolem 250.000 Kč
Var. 2b - el. kotel 6 (9) kW – stejná cena, zásobník pro TUV, bojler, teplovodní výměník do spira, rekuperace od Atrey s cirkulací. Cena kolem 240.000 Kč
Var. 3 – pasivní rekuperace, el. ohřev do spira, bojler 200 l, elektrické topení viz var. 1. Cena cca 200.000 Kč, v případě bojleru s tep. čerpadlem 230.000 Kč.
Var. 4 – aktivní rekuperace Atrea s vnořeným přímým výměníkem tepelného čerpadla + vnější jednotka s inverterem, el. bojler 200 l, el. topení. Cena 270.000 Kč.
Plyn v obci není a ani ho do RD nechci. Krb je sice hezký, ale jak se znám, tak y to byla drahá hračka, kterou bych moc nepoužíval + komín, jako náklad navíc a každoroční revize a vymetání = nepořádek.
Ještě dotázek – pokud bych dal na střechu vegetační střechu o mocnosti 10 cm, bude to mít vliv na tepelné ztráty střechou (snížení)?
Předem děkuji za Vaše rady a názor. V případě potřeby mohu zaslat rozměry ve velkém měřítku v pdf, což sem nejde vložit.
S pozdravem Košťál
Dobrý den, ano, v execelu ho mám, lépe řečeno v několika, protože mám samostatný rozpočet na vnitřní vybavení a…
před 7 roky
Zdravim pane Kostal, ono asi zalezi zda mate v okoli nekoho kdo ma na oziveni FVE papiry. Nam takto ozivil znamy 30…
před 7 roky
Osobne by me zajimal ten propocet, ktery mate jiste v excelu nebo na papire s rozdilem 360 tis.
před 7 roky
20 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení