Dobrý den,
Prosím o pomoc při výpočtu TZ domu,na kterém je plánována rekonstrukce do stavu--
obvodové zdivo plná cihla šíře 65cm- plánována izolace EPS o tloušťce 25cm
stropy cihlové-klenby-šíře cca 30cm+sádrokartonový podhled včetně izolace minerální vatou o šíři 40cm (Minerální vata ISOVER DOMO PLUS role 200 mm 2x -součinitel tepelné vodivosti-0,038 W/mK)
podlaha -štěrk cca 20cm, podkladový beton 12-15cm, tepelná izolace EPS 25cm -0,035w/mK+ finální vrstva betonu cca 6-8cm.
podlahová plocha otopná-bez příček je 121,5m2
půdoris domu je 9*18,8metru -plocha 169m2
výška stropů bude 2,5m
nepočítá se s obytným podkrovým-střecha nezateplená.
celková plocha oken je jen 15m2 -6komorové+trojsklo-tepelný prostup celým oknem při použití trojskla je Uw 0,88
lokalita pardubice-volně stojící
PS: na dům nemám žádný projekt -podle mých asi nesprávných výpočtů vychází tepelná ztráta objektu na cca 7kw
zároven nemám představu jestli mnou navrhnutá skladba zateplení je dostačující či naopak hodně naddimenzovaná -posunutí "rosného bodu mimo konstrukci"
měl jsem v plánu použít k vytápění objektu elektrické rohože a ve volných chvílích používat teplovodní krb s rozvodem do podlahy(možná s akumulační nádrží cca 200-400litrů)
Předem děkuji všem za rady
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení