Dobrý den, chtěl bych se nějakého znalce zeptat, zda je přiložené schéma topného okruhu v pořádku, případně jaké by byly potřeba úpravy, doplnění komponentů atp.
Obecně jsou tu dva zdroje topné vody a/ kondenzační kotel 33 kW, b/krbová vložka 24kW
Krbová vložka slouží k natápění 1m3 akumulační nádrže s vnořeným zásobníkem na TUV, (TUV není důležité).
1/ Pokud je dostatečná teplota v nádrži - min 45st. a je požadavek na topení z termostatu, otevře se 3-cestný ventil z AKU nádrže do soustavy a pouští vodu do rozdělovačů.
2/ Pokud AKU není natopená a je požadavek na topení z termostatu, otevře se 3-cestný ventil z kondenzačního kotle do soustavy, spouští se kotel a topí do rozdělovačů.
Třícestný ventil řídí termostatická jednotka, která měří teplotu na výstupu z AKU společně s pokojovým termostatem.
Jde mi hlavně o to, aby čerpadla netlačily do sebe, aby tam nebylo málo, nebo moc zpětných ventilů atp.
Mám trochu obavu aby čerpadlo na laddomatu netlačilo např. na studenou zpátečku ze soustavy a nebo na třícesťák mezi AKU, kotlem a rozdělovači.
Zapomněl jsem zmínit, že laddomat je řízen spalinovým termostatem.
Moc díky za názory.
Je pravda, že při topení plynovým kotlem to není v pořádku a může docházet k problémům. Zřejmě to funguje, tak není co…
před 5 roky
Aha, já jsem si nebyl jist, jestli rozdělovač mezi jednotlivá patra neobsahuje takéé další anuloid. Pokud tam není,…
před 5 roky
Ano je napojený na samostatný vstup i výstup z AN. Dobře jsem klidnější :-).
před 5 roky
13 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení