Dobrý den,
řeším následující problém, který jsem zjistil
Novostavba, vnitřní příčky vyzdeny az pod vazniky, stejna vyska jako venec.
Skladba smerem z místnosti:
1, SDK
2, parotesná folie (hned pod sadrokartonem)
3, SDK kontrukce
4, vata 10cm
5, OSB desky (nejsou natřeny ani přelepeny air stop paskama) spoje lepeny PU lepidlem
6, na OSB planuji 40 cm Climatizeru
Jak velký problém je, že paroteska není i nad příčkama? Podle pana Rypla z Juty to problém je, podle projektanta je to OK (čekám na vyjádření i druhého projektanta).
OSB desky take nevedou nad příčkama
Dale jsem zjistil, že paroteska hned za sadrokartonem je totalní kravina a omezuje me ve spouste veci (kotveni svetel aj.)
Jak celý problém a kontrukci řešit? Sadrokartony jsou hotove a nekde uz i vymalované.
Neřešit nebo to celé kopletně předělat?
Díky za rady
Dobrý den, zkuste uvažovat i o tom, jestli by nebylo možné odstranit ze skladby stropu ty OSB desky (pokud to…
před 5 roky
Děkui všem za reakce. Přidávám ještě nějaké doplnující info. Příčky jsou z Porfixu tloušťka 12,5cm. Střecha…
před 5 roky
Zdravím, ta vysocedifúzní fólie má menší difúzní odpor, takže když nebude přímo odvětrán prostor mezi izolací a…
před 5 roky