Zdravím místní odborníky!
Loni jsme koupili starší RD s klasickým závěsným plynovým kotlem napojeným a nerezový cca 8m vysoký komín vedený vnějškem domu.
Když byly asi před 1 měsícem největší mrazy - cca -15, tak se stalo, že kotel spadl do chyby a vypnul. Problém byl v tom, že komín přestal táhnout a naopak šlo i rukou cítit, jak jde studený vzduch komínem dovnitř. V tu noc byl zároveň poměrně nízký tlak, tak jsme to tomu přisoudili. Nicméně od té doby se situace 2x opakovala a to už žádné mimořádné počasí nebylo.
Po první zkušenosti jsme tam měli kominíka, který shledal vše v pořádku a rovnou nám udělal i pravidelnou roční kontrolu komína.
Situaci vždy vyřešíme tak, že horkovzdušnou pistolí namířenou do komínu jeho tah během 2min obrátíme, ale kdyby kotel neměl detekci oxidu uhelnatého, tak nás to vykouří...
Vždy se nám to zatím stalo v noci, kdy máme nastaven teplotní útlum asi o 1,5 stupně. Tím zřejmě dojde k tomu, že komín vystydne - kotel třeba 4h nezapne a tah se zastaví nebo obrátí.
To přece ale není normální? :) Nechci kvůli tomu topit stejně i v noci... navíc máme starý atmosferický kotel, který má horké spaliny... mít kondenzační, tak se to děje asi mnohem častěji?
Kotel není umístěn v ideálních prostorách - je v maličké místnosti, ale okno necháváme mírně pootevřené + ve dveřích jsou větrací otvory, navíc někdy necháváme i dveře otevřené do chodby. Každopádně si myslím, že to nemá vliv... Naopak od doby, kdy máme trvale pootevřené okno, tak se tah obrací častěji. Zde mne napadlo, že tam je díky tomu o několik stupňů chladněji, tak jestli i to nemůže mít vliv, že komín natahuje chladnější vzduch už v místnosti v době, kdy kotel nejede? Že by tam ale docházel vzduch si nemyslím... navíc přes den kotel jede mnohem déle a častěji a to se to nestane = vzduch nedojde :)
Děkuji za případné tipy, jde bohužel o poměrně kritickou věc, ale kominík na nic nepřišel :(
Několik tipů. 1. Najděte si v manuálu ke kotli jaký doporučený tah v Pa doporučuje výrobce. Nechte si tahoměrem…
před 5 roky
Několik tipů. 1. Najděte si v manuálu ke kotli jaký doporučený tah v Pa doporučuje výrobce. Nechte si tahoměrem…
před 5 roky
z kotle vede svisle nahoru 70cm, pak je zakulacené L koleno skrz zeď, venku opět koleno dole s otvorem pro odtok…
před 5 roky
8 odpovědí