Zdravím. Mám zalité el kabely v anhydritu a termostat TFT v kazde mistnosti. Chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledne regulace. Když nastavím horní hranici podlahy treba na 27 °C a topim podle cidla podlahy tak termostat topi i po dosažení této hodnoty. Vyjede treba i na 27.8°C a vypne. Za chvíli kdyz teplota spadne treba na 27.6 tak zase sepne. Chvili topi a zase na chvili vypne. Neměl by sepinat az teplota klesne pod 27°C? Mám nastaveno PID/PWM. Měl jsem za to že po dosažení nastavené teploty termostat vypne. Měl bych zkusit změnit typ regulace na ON/OFF? Nebo jak to máte nasteveny vy? Dík za reakce
Diky za reakce panove. Snad se to pak zlepsi s tou spotrebou . Jinak vykon mi nadimenzovali panove co mi delali…
před 5 roky
Ve fázi vysoušení je obrovská spotřeba. Postupně to bude výrazně klesat. Výslednou spotřebu určuje celková ztráta…
před 5 roky
Tedy "jako obvykle", nemá význam přepočítávat. Jen chci upozornit na nutnost bezchybného zateplení. Pokud…
před 5 roky