Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

stropní topení

Autor: Karel Janousek
Datum: 11.01.2020 14:42
uživatel: 131638


Zdravím, má někdo doma stropní vytápění (je jedno zda teplovodní nebo elektrické) a jaké s ním má zkušenosti, at uz dobré nebo špatné? Používáte i na chlazení?
Případně poradíte jednoduché stropní teplovodní topení pro TČ? Zaujaly mě kovové profily typu Klimasan s jednoduchým složením - dřevěný rost s vyplní vatou, folie, profil sloužící i jako profil pro SDK, do toho potrubí a zakrýt sádrokartonem.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Mirek Svejda31.01.2020 14:41
Jirka Vejrazka31.01.2020 13:45
Jindřich Kubec13.01.2020 11:21
Karel Janousek13.01.2020 11:07
Josef Vávrad11.01.2020 22:35
Jozef Homola11.01.2020 20:54

Příspěvky
Autor: Jindřich Kubec
Datum: 13.01.2020 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102554
reakce na ...
Stropní vytápění je relevantní použitelná varianta vytápění, stejně jako chlazení.
Jako systém vytápění je to podobně jako PT radiační, je to ekvivalentně systém, kdy při běžném režimu nevíte, jak je vlastně místnost vytápěna.
Pro chlazení je to jeden z mála systémů, které nabízí chlazení bez negativních projevů proudění.
Riziko rosení je minimální - samozřejmě platí dodržení pár pravidel - teplota chladicí vody, izolace přívodů a rozdělovačů když chci jít "na krev" k rosnému bodu.¨
Přichlazení podlahou je také přijatelné řešení - trochu omezen chladicí výkon, ale např. pro RD je to rozumná varianta.
Stropních systémů je víc, nejčastěji potkávám řešení v profilech na SDK (podobné rozvody jako PT), ale potkávám i kapilární systémy - záleží na chladicím výkonu, ceně, designu atd...

Autor: Mirek Svejda
Datum: 31.01.2020 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
To sice máte pravdu, že je výhodnější pro chlazení. Chladit ale potřebujete jen pár týdnů v roce a všechny verze stropního topení jsou komplikovanější a výrazně dražší. Konkrétně pro koupelnu bych určitě preferoval podlahové vytápění. Já mám smyčky natažené i ve sprše. Jednak je podlaha příjemně teplá (průtok jede na krev) a hlavně rychle vysychá mokrá podlaha. I určité omezení ve výběru krytiny pro PT není kritické. Zase tak velkou výhodu ve stropním topení nevidím

Autor: Josef Vávrad
Datum: 11.01.2020 22:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131505
reakce na ...
Zkuste si přečíst příspěvky pana Vejrazky ve vláknu
https://forum.tzb-info.cz/137602-stropni-teplovodni-vytapeni/vsechny-prispevky#text14
jako jedny z velice mála pravdivých informací. Jeho informace (na rozdíl od reklamních materiálů) neodporují fyzikálním souvislostem. Proto vím, že si nevymýšlí, ale popisuje reálnou zkušenost.

Autor: Karel Janousek
Datum: 13.01.2020 11:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131638
reakce na ...
Přečetl jsem doporučené i jiná vlákna a vychází mi z toho, že to funguje, i pan Vejrazka nepíše žádné výhrady z vlastní zkušenosti.

Autor: Jirka Vejrazka
Datum: 31.01.2020 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Ja jsem spokojen :)

Autor: Jozef Homola
Datum: 11.01.2020 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Něco o stropním topení a chlazení vím ze školy, tak mohu dát svůj názor. Jinak na internetu najděte všechno i podrobnosti.
Stropní topení je speciální případ a je vhodné do určitých prostor ale do domácnsti se nehodí. Ne, že by to nefungovalo ale špičkový komfort tímto se nedá dosáhnout.
Chladit ale dokáže dobře a s dobrým komfortem tepelným ale téměř nepoužitelným komfortem vlhkostním, pokud místnost neobsahuje tzv. dehumidifier (odvlhčovač). Je jen málo suchých klimnatických oblastí, kde to lze provozovat bez většího rizika. Ale i tak se musí při chlazení hlídat teplota a vlhkost neboť snadno může dojít ke kondenzaci vlhkých par při chlazení. Je obvyklé, že pod stropem je vzduch teplejší a i vlhčí (má více vody v sobě). To může na chladících trubkách kondenzovat. Nějaká parozábrana asi bude nutná nad trubkovím. Dává se přednost kapilárám (před trubkami), kde voda má trochu jiné parametry.

Zde se podívejte a je tam i video.
https://www.beka-klima.de/en/cooling-ceilings/

Něco se dozvíte i z prací Vladimíra Zmrhala z ústavu techniky prostředí.

https://www.google.cz/search?source=hp&ei=ZSwaXvmoMMTggwfZk5SQCg&q=Tepeln%C3%A9+prost%C5%99ed%C3%AD+v+prostoru+s+kapil%C3%A1rn%C3%ADmi+roho%C5%BEemi+vladim%C3%ADr+zmrhal&oq=Tepeln%C3%A9+prost%C5%99ed%C3%AD+v+prostoru+s+kapil%C3%A1rn%C3%ADmi+roho%C5%BEemi+vladim%C3%ADr+zmrhal&gs_l=psy-ab.12...2141.10964..13667...0.0..0.202.1825.8j8j1......0....2j1..gws-wiz.......33i160.L9TxSbTSgdY&ved=0ahUKEwi579D_rfzmAhVE8OAKHdkJBaIQ4dUDCAk