Dobrý den, rád bych se Vás tu zeptal na jednu věc.
V nemocnici rekonstruujeme 8 N.P., firma při rekonstrukci navrhla odtahy z koupelen a wc napojit do starých rozvodů odtahů koupelen a WC (toto zařízení je původní z 70.let a minimálně 10 let nefunkční a sloužilo k odtahu všech koupelen a WC pod daným patrem). to jsme zamítli. (kvuli tomu aby zápach nefoukal do spodních pater.) Pozvali jsme firmu přes VZT a ta nám navrhla řešení podle nejnovější evropské normy s rekuperací a že prý i vzduch z WC a koupelen musí být rekuperován ale my nikde nemáme jednotku VZT. Koukal jsem u Vás na stránkách a dočetl jsem se jen že z pokojů, kuchyní, pracoven a dílen se Musí rekuperovat. Chtěl bych se tedy zeptat jak to tedy je.
Děkuji
Hovoříte o odtazích. To znamená, že zpravidla na střeše byl odtahový ventilátor, který zajišťoval podtlak ve větracím…
před 4 roky
Pokud se jedná pouze o stavební úpravy (viz. níže) a není to na stavební povolení ani na ohlášení dle SZ, tak by je s…
před 4 roky
Ne nejsem, jsem referent energosoustavy a tak to hodili na mě :D, do toho mám na starosti telefonní ústřednu,…
před 4 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení