Ahoj, řeším výměnu bojleru a dělám při tom nějaké změny na rozvodu vody a zjistil jsem zradu. Zredukoval jsem na patě domu tlak vody ze standardně obrovské hodnoty na tlak dostačující pro provoz domu. Problém je v tom, že od té doby se mi při ohřevu TUV tlakuje celý dům až na 8 Atm, což je hodnota otevíracího tlaku pojišťováku. Redukčák tedy z tohoto pohledu spíš zhoršil stav a zvyšuje riziko poruchy instalace a spotřebičů! Nehledě na to, že pojistný ventil je bezpečnostní prvek, který by rozhodně neměl zafungovat při každém ohřevu!
Do té doby se při "nafukování" vody v bojleru její část vracela přes ne úplně těsnou zpětnou klapku (součást pojišťováku) do obecního vodovodu. Teď ale neprojde přes redukční ventil, který těsní na 100% a domovní rozvod se tedy tlakuje.
Prosím o radu, jak to spolehlivě vyřešit a zabránit tak jakémukoliv tlakování.
Moje postřehy: 1) expanzka nic neřeší; 2) doplnění dalšího prvku otevíraného tlakem např. o 1/2 Atm větším než je na redukčáku to sice možná řeší, ale není to podle mě moc šťastné - např. při poruše redukčáku poteče voda plným průtokem; 3) zatím se mi zdá nejvhodnější pořídit průtokový ohřívač - tam si ale nejsem jistý, jak dlouho vydrží při každodenním používání, protože nejčastěji se používá na ohřev "jen tak občas" (pokud máte zkušenost tak se s ní).
Předem díky!
Já už 20 let "expanduju" do vodovodu (na pojišťováku/odkapávač/ mám 4,5 atm - ale reálně není ve vodovodu…
před 4 roky
Stále se nejde dočíst čím vytápíte. Nezapomeňte, že navýšení jističů je dnes drahá sranda a ty odkapané řádově tři…
před 4 roky
Požadavek na výkon průtokového ohřívače jsem na portál již dával:…