HEzký den,
stavím zděnou přístavbu vytápěného zádveří s klasickou plechovou střešní krytinou na laťování.
Řeším, jak napravit chybu, co jsem si nepohlídal, a sice to, že střechaři udělali záklop krovu osb deskami. Čili na krokvích je osb deska na ni leží střešní folie, na tom latě kontralatě a bude se dávat plechová krytina.
Mezi krokvemi (140 mm) a pod nimi bude vata, pod tím parozábrana a SDK podhled. Jak se tu často řeší, skladba by měla být směrem nahoru ven difuzně otevřenější, avšak v cestě parám mi brání ty OSB desky, kde se bude, předpokládám, srážet vlhkost z interiéru (mokrý boty, sušení svršků,...)
Co se s tím dá ještě dělat? Nechce se mi moc spoléhat na geniálně provedenou parozábranu... Co opatrně provrtat určitý (jaký?) počet děr do OSB se snahou neporušit stření folii, která je ale položená na těch OSB deskách... :/
Díky za každý podnět
Zdravím, když tu fólii kvalitní páskou opravíte, tak se zas tak nic hrozného neděje. Ta fólie je tam hlavně kvůli…
před 3 roky
Děkuji Vám, pane Kubíček, za Váš neutuchající elán zde na fóru, je až neuvěřitelné jaký máte záběr a pokrytí, myšleno…
před 3 roky
Zdravím, jak už jsem psal, nevím, zda tohle někdo v praxi zkoušel a těžko vám někdo řekne, jakou byste musel mít…
před 3 roky
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení