Dobry den rad bych se zeptal, zda by byl nekdo tak hodny a spocital mi tepelne ztraty domu a do jake kategorie PENB bychom spadali? Mame spocitany PENB ale delali jsme tam zmeny, navic to nepocital primo nas projektant, ale nekomu to zadaval a nejsme si jisti, jestli je to spravne. Zasilam informace, kdyby bylo potreba neco dalsiho, tak prosim dejte vedet, rad dodam. Pripadne mohu zaslat na mail projekt a PENB. Dekuji.
- Objem budovy 782,8 m3
- objemovy faktor tvaru budovy 0,8 m2/m3
- Celkova podlahova plocha Ac 254,2 m2
- obvodova stena Aj 224m2
- vnitrni stena Aj 35,32 m4
- podlaha na terenu Aj 128 m2
- strop nad garazi Aj 31,93 m2
- strecha - rovne casti 122,93 m2, 44 cm mineralni vata Isover domo plus 0,038 Wm-1K-1
- strecha sikme casti 37,7m2, 34 cm mineralni vata Isover domo plus 0,038 Wm-1K-1
- okna 34m2 PKS https://www.pksokna.cz/plastove-okno-88
- dvere Aj 1,82 m2 vp trend 88 mm profil VP trend profil 88 mm, HPL vypln
- podlaha 15 cm EPS 100S, teplovodni podlahove vytapeni,
- vytapeni a ohrev vody plynovym kondenzacnim kotlem
- vymena vzduchu vetrani
- obvodove zdivo nezateplene 44 Porotherm EKO PROFI DRYFIX
- garaz nevytapena, strop zatepleny EPS 15 cm
- dum se nachazi u Znojma
Dekuji a preji hezky vikend. Tomas.
Dekuji obema moc za odpovedi i za vas cas.
před 3 roky
Dobrý den, vy máte redukční činitel 0,77 uvedený u konstrukcí přilehlých k nevytápěné garáži. Ono záleží na tom, podle…
před 3 roky
Zdravím, řádek tepelné vazby je jasný, je to přirážka na různé především liniové tepelné mosty a u novostaveb se…
před 3 roky
56 odpovědí