Zdravím!
Mám dotaz, mám rozdělovač pro podlahové vytápění Ivar Unimix 6 cestný s vlastním oběhovým čerpadlem a potřeboval bych zvětšit průtok topné vody ve třech smyčkách. Průtokoměry mám otevřené naplno, i na vratce ventily otevřeny na max, ale víc jak 2,5L/min tam nejde dostat z potřebných 3,5L/min.
Potrubí AL-PEX 16x2, délka smyček:
1. 85M průtok 2,5L/min (dle projektu 3,5L/min)
2. 86M průtok 2,5L/min (dle projektu 3,5L/min)
3. 82M průtok 2,5L/min (dle projektu 3,5L/min)
4. 46M průtok 2L/min (max jde 4)
5. 42M průtok 2L/min (max jde 4)
6. 47M průtok 2,5L/min (max jde 4)
Všechny smyčky jsou v přízemí (stejná výška)
I když všechny okruhy uzavřu a nechám otevřený pouze jeden, rozdíl průtoku je minimální. Každý okruh jsem samostatně ovzdušnil, průtokoměry jsem měl vynadané a jsou naprosto čisté. Nevím kde by mohla být chyba, čerpadlo dle udávaného výkonu DAB Evosta2 by mělo stačit, vyzkoušel jsem všechny módy čerpadla na plný výkon. Výtlak čerpadla je otevřen naplno.
Myslíte že to čerpadlo neutáhne? Nebo mají průtokoměry a smyčky odpor a čerpadlo to neutlačí?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Děkuji za změření, dopadlo tedy následovně: jen jeden okruh 85m 3,8 litru = 41 kPa - má být 68 kPa tedy dosaženo…
před 3 roky
p. Patrik Teplý Když by jste chtěl protlačit za minutu 3,5 l, tak při délce 85 m to vyžaduje překonat tlakovou ztrátu…
před 3 roky
Při zavření vstupu vody z kotle se průtoky nemění, takže bypass č.3. průtok nebrzdí. Myslíte teda že ty průtokoměry…
před 3 roky
31 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení