Dobrý den,
nezdá mi tepelná ztráta RD s tím, tj. to co uvádí specialista. Jak nejsnáze vypočítat tepelnou ztrátu RD? Potřebuji zvolit vhodný výkon tepelného čerpadla vzduch-voda. Zřejmě invertorové tepelné čerpadlo. Můžete mi poradit? Asi není nutný velmi přesný výpočet...
- jde o obdélníkovou stavbu RD o 2 podlažích, bez sklepa
- delší a více prosklená strana je natočena na JJZ
- severní strana (menší plocha oken) je částečně chráněna nevytápěnou garáží
- RD stojí v Příbrami mimo stávající zástavbu, je zde větrno
- postaveno z obyč. Ytongu 375 mm, zatepleno šedým polystyrenem 250 mm
- okna izolační trojskla, plastová
- izolace mezi patrem a půdním prostorem 400 mm skelná vata
- izolace podlah cca 150 mm podlahový polystyren v přízemi
- vnitřní rozměry RD bez odečtení příček 12,9 m x 9,15 m x 2 patra bez šikmin
- podlahová plocha cca 223 m2 (obě patra celkem)
- výška místností 2,55 m
- dutina mezi SDK a stropem v přízemí 250 mm
- teplovodní podlahové vytápění v obou patrech
- 2 žebříkové radiátory v koupelnách
- bojler 250 litrů pro rodinu (5 osob)
- elektrokotel 12 kW chci nahradit tepelným čerpadlem vzduch-voda
- tepelným čerpadlem chci vytápět RD+ohřívat TUV
- rekuperaci mám v plánu
Rozdil v cene je minimální na ohřev TUV počítejte 1kW výkonu navíc a dimenzujte na A-7 W 35 . Tedy výkon 7 kW při -7°C.
před 3 roky
Zdravím, dost záleží na tom, jestli to TČ bude mít inverter, případně bude součástí instalace nějaká taktovací nádrž…
před 3 roky
Dobrý den, pane Kubíčku, moc děkuji za Vaši rychlou reakci. Když to z rekapituluji, tak to podle Vás vychází tepelná…
před 3 roky
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení