Dobrý den,
mám již nějakou dobu 3F FVE Storion T10 s baterií. Z mnoha různých důvodu (optimalizace rozložení spotřebičů po fázích / využití přebytků atd. ) měřím nezávisle na Storionu odběry/přetoky po jednotlivých fázích. Bohužel jeden z největších spotřebičů domácnosti sporák ( indukce/sklokeramika/trouba ) byť dobře výkonově rozložen po fázích se chová doslova zle. Regulace výkonu, cyklickým spínáním např. sklokeramické plotny působí neustálý odběr a přetok z/do distribuční sítě. Dočetl jsem se zde, že jde o balancování baterií FVE, proč ne, chápu to, ale FVE mám také hlavně pro úsporu energie....
Má to prosím nějaké rozumné řešení v nastavení, konfiguraci FVE ? Nebo je řešením koupit si nový sporák (kdyžtak jaký) s rozumnou regulací výkonu ?
18 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.