Zdravim. V lednu jsme zakoupili kotel Rojek KTP 30, nechal vyfrezovat a vyvlozkovat nerezi komin na prumer 180, vyska kominu 9 a pul metru bez regulatoru tahu. Vytapim dvoupodlazni dum, litinove radiatory 11x a 4 mensi plechove v koupelnach a wc. Nyni pri venkovni teplote 15 stupnu zatopim a po 2 a pul hodinach se dostanu na vystupni teplotu 60 stupnu pri plnem vykonu kotle, prikladam tvrde suche drevo a brikety Ruf. Mam otevrenou spodni dusivku naplno, otevrenou ruzici na prikladacich dvirkach a sekundarni vzduch je otevreny napul jen zepredu kotle, vzadu uzavreny. Mel jsem kotel o vykonu 21kW a nebyl problem se dostat na vystupni teplotu 80 stupnu. Ted mi teplota kolisa a pres 60 se nemuzu dostat, tak bych Vas chtel poprosit o radu, kde hledat chybu v topeni, abych mohl kotel naplno vyuzit.
Ještě připomenu doporučené zapojení kotle dle výrobce: http://www.rojek.cz/pdf/TTP/Akumulace.pdf
před 3 roky
Přesně tak. jakmile je nucený oběh (s čerpadlem), tak je potřeba instalovat ochranu zpátečky a nebo řízený čtyřcestný…
před 3 roky
Bez ochrany zpátečky (3,4 cestný ventil) to šlapat nebude.
před 3 roky
13 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení