Zdravím,
jelikož již dva topenáři nebyli schopni vyřešit naši situaci, tak se o to pomalu začínám snažit já.
Několik let provozujeme k naší plné nespokojenosti Viadrus Lignator 7čl. s kombinací termoregulátoru ST-81.
Problémy jsou dva:
Během zatápění v kotli často vypadává bezpečnostní termostat. Situace je vždy stejná, kotel se z "pokojové" teploty začne ohřívat na 50°C, kdy sepne čerpadlo a ochladí ho. Toto se děje cca 2x, poté začne teplota kotle stoupat na nějakých 55 - 60°C a tehdy vypadne bezpečnostní pojistka. Takto se to opakuje klidně 2x nebo 3x, než se to chytí a systém normálně funguje.
Systém s expanzní nádobou. Hydrostatický tlak cca 6m vs. Tlak za studena dle manometru na výstupu z kotle 7 m vs, při nahřátí celého systému (2x800l akumulace) cca 12 m vs. Manometr na straně vzduchu u expanzky ukazuje cca stejně.
Minimální přetlak dle provozovatele kotle je 5 m vs. Tzn. tlak na kotli 6 m vs. je ok nebo má být 6 + 5?
V současné době jsem:
- proměřil teplotní čidlo výstupní vody z kotle - odchylka dle manuálu je cca 1°C
- prověřil (ne proměřil, bezp. termostat je kapilární) a bylo zjištěno následující. Ačkoliv je bezp. termostat nastaven na 95°C, tak vypadává při 80°C.
- dle výrobce je rozdělovací trubka pro nátok vody do jednotlivých článků určeny pro kotle s osmi články a výše
Nicméně, je možné, že během zatápění je rozdíl mezi výstupní vodou z kotle (pozice 18 - odvod ze sedmého článku) a umístěním bezpečnostního termostatu (pozice 6 - první článek) 20 a více stupňů?
Druhý problém je zavzdušňování systému. Snažil jsem se to zde pročítat, ale nechápu jednu věc. Po třech letech po napuštění systému odvzdušňujeme stále neuvěřitelné množství vzduchu. Nikde nic neteče, vodu nedopouštíme a expanzní nádoba drží tlak. Tlak v soustavě viz výše. Vzduch se musí do soustavy dostávat jedině v kotelně - když je zavřené topení ventilem a systém vychladne nebo se otevře natopená akumulace, zpravidla lítaj prvních pár vteřin bubliny.
Jak?!!? Když je tam nejvyšší tlak.
Mockrát děkuji za nápady,
Jirka Chládek.
Dík za měření: 1) osobně bych určitě poslal email do Viadrusu - aby se k problému "špatné" vyplachování…
před 2 roky
Zjistím cenu a uvidíme. Posouvat termostat nechci, už jen z toho důvodu protože na 1. článku ta vysoká teplota…
před 2 roky
Nevím jaký má čidlo (baňka) průměr. Možná, pokud by se použila třeba tato jímka a čidlo bylo níž, tak by nereagovalo…
před 2 roky
46 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení