Dobrý den,
doufám, že se máte dobře a chtěl bych se na vás obrátit s dotazem.
Do přílohy přikládám fotku našeho podlahového topení, které "nechce" topit. Přívodní trubka je teplá a měřák ukazuje před čerpadlem ukazuje nějakých 25°C. Na výstupu z tepelného čerpadla mám 35°C. Druhá trubka je ovšem studená a podlaha je trochu teplá pouze v místě u systému podlahovky. Dál se to již nedostane. Čerpadlo jede na druhý stupeň výkonu ze tří.
Myslel jsem si, že teplo je třeba do podlahy naakumulovat, tak jsem to tímto stylem nechal topit 3 dny, ale nic se nezměnilo.
Ještě musím zmínit, že systém byl navržen na kotel na tuhá paliva a do systému ( radiátory ) se dostávalo dříve cca 60-70°C a v podlahovce se tlumilo pomocí té termostatické hlavice ( alespoň si to myslím ).
Z čerpadla mám nastaveno výstup 35°C, protože jsem právě chtěl otestovat podlahovku. Jakmile začne být větší zima, tak zvednu výstupní teplotu a začnu posílat i do radiátorů.
Může to takto vůbec fungovat? Nebo může být systém podlahového topení zavzdušněný? Případně co si myslíte, že je zde za problém?
Díky za info.
Pane Švejdo dokud nepochopíte základy, tak ani netušíte, kde dělá(udělal) pan Ráž chybu. Je zde ještě někdo další…
před 2 roky
To je debata jako s imbecilem. Proboha proč by to měl opravovat, když to má dobře a jen Vy to máte blbě? Končím, to je…
před 2 roky
Ukázat na fatální chyby není pomlouvání. Ráž se zamotal blbě do iterace, oponenti ani nevěděli co to iterace je a jen…
před 2 roky
78 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.