Benekov B26 - nesepíná oběhové čerpadloDobrý den,
včera mně byl namontován aut. kotel na uhlí Benekov B26. Vše se zdálo být v pořádku. Proběhlo první zátop, kdy jsme zjistili, že ačkoli je nastavena teplota, kdy má automaticky sepnout čerpadlo na 50st, tak se tak nestane. Avšak při zapnutí v ručním řízení čerpadlo funguje - tudíž nevypadá, že by mělo být vadné. Technik mi na místě řekl, že se s tím nikdy nesetkal a neví, čím by to mohlo být. Nyní to zjišťují přímo u Benekovu. Mně to však nedá a z vlastní zvědavosti bych se rád zeptal, jestli o tomto problému, někde z Vás neslyšel, popř. jak ho vyřešil. Čerpadlo automaticky seplo pouze v případě, kdy se dostala teplota kotle na 80st, kdy je aktivována pry jakási ochrana a čerpadlo má sepnout, aby se okruh ochladil. Každopádně nastavenou teplotu 50 stupnu systém ignoruje a čerpadlo nepustí, dokud se soustava nedostane na 80 stupnu, pak když teplota spadne dolů, tak se čerpadlo vypne... Tudíž kotel není možné normálně provozovat. Díky za vaše rady, poznatky.
Upraveno autorem před 2 roky