Dobrý den, mám projekt na podlahové topení od projektanta a zaráží mne jedna věc a chtěl bych, jestli by mi ji někdo fundovaný mohl objasnit. Místnost v projektu č.104 je zádveří a měla by být na stejném okruhu jako koupelna(č103), a ještě k tomu na začátku větve, jestli to dobře chápu. V projektu je zde navržená rozteč 150mm a v koupelně taktéž, přitom v koupelně je navržená teplota 24st. a v onom zádveří jen 15st. Je to tím, že v zádveří je malá plocha podlahy, tím pádem malý výkon PT a jedna stěna bude ochlazována ze sousední temperované garáže? Nezpochybňuji práci projektanta, jen mne to zajímá z logiky věci. Jestli v tom uvidíte ještě nějakou nejasnost, budu rád za konstruktivní poznámky. Děkuji
Když máte výkon 7000 W a TZ blížící se této hodnotě, tak vychází na okruh při počtu 7 výkon 1000 W. Na topení v…
před více než rokem
U hadice 18x2 bych dal max. smyčku 100m. Co je důležitější nemít velké rozdíly délek hadic. Jde to natáhnou koupelna -…
před více než rokem
Zdroj tepla bude TČ Mitsubishi ecodan 7kw. Nášlapné vrstvy budou převážně dlažba, místnosti 101,102, 107 a 108…
před více než rokem
10 odpovědí