Dobrý den,
prosím o radu. Právě nám instalatér instaloval nové podlahové topení(rozdělovač 1) do větší části domu(cca 80m2). Ve starší části domu(cca 50m2) už podlahové topení máme (rozdělovač 2). Spolu s podlahovým topením máme také 3 topné žebříky a 4 radiátory (2 jsou vypnuté). Problém nastal po rozjetí topení. Abych docílil teploty na vstupu do rozdělovače č. 1 alespoň 30°C musím mít na kotli nastavené 65-70°C. To vyhřeje pokoj pouze na max 19°C. Pokud spustím v domě všechny topné prvky, tak teplota v rozvaděči č. 1 dosáhne v okruzích max 20°C i po dvou dnech topení. Přívodní trubka pod rozdělovačem č. 1 je sice vřelá, nicméně mi přijde že jí chybí dostatečný tlak aby převýšila studenou vodu v okruzích a dosáhla např. 40°C. První jsem si myslel, že je přívodní trubka někde promáčknutá, ale to mi bylo vyvráceno. Přestavbová sada byla vyměněna za aktuální ale problém stále přetrvává. Je možné že to vyřeší anuloid? Moc děkuji za rady!
Vám taky.
před více než rokem
Ano, to máte naprostou pravdu. To jsem tehdy nevěděl, že se to tak nedělá a instalatér tvrdil, že je to ok, pak jsem…
před více než rokem
To že to topí stále neznamená že je to správně zapojené (vím že vás to jako uživatele už nezajímá) ale zapojit 80m2 na…
před více než rokem
11 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.