Topíme krbovými kamny s výměníkem. Topíme převážně dřevem z borovice min.2 roky proschlé. Tvoří se nám velké množství sazí, což se projevuje v okolí domu, kde je spadlých sazí poměrně dost. Kamna mají primární a sekundární přívod vzduchu. Při roztápění mám otevřené oba přívody, poté primár zavírám a sekundár nechávám otevřený. Tah je dle mě dostatečný. Kdybych nezavřel primár, kouřovod se hodně rozpálí. Kamna i komín občas vyčistím, ale nijak výrazně zanesená nejsou. Vrstvička sazí se ale objeví pár dní po vyčištění. Kde je chyba ? Sazí v okolí je opravdu hodně. Zdá se nám, že než jsme klasický vyzděný komín nechali vyvložkovat nerezem, problémy nebyli. Na komíně máme nerezovou stříšku. Zkusil bych ji oddělat, ale mám strach, že při dlouhotrvajícím dešti zateče do komína a někde prosákne voda od sazí.
Díky za tipy.
4cv bych nikomu nedoporučoval na přikládací kamna.
před více než rokem
Nikdo Vám nezaručí, že vinou je chybějící 3cv. Díval jsem se na doporučovaná zapojení ABX a je tam vždy buď 3cv nebo…
před více než rokem
Na teplovodní krbové vložce od Buderusu mám napsáno velkým červeným písmem Tmin=65°C.
před více než rokem
13 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.