Dobrý den
potřeboval bych poradit s omezením maximální hodnoty přetoků do sítě. Zvyšuji výkon FVE z 8 na 10 kWp. Oficiálně zatím FVE jede na těch původních 8kW. Již podepsaná i nová smlouva s ČEZ na 10kW a dokončená montáž, ale zatím bude trvat měsíc, než ČEZ provede papírově nové PPP. Když v sekci pokročilého nastavení Goodwe nastavím omezení přetoků a zadám tam hodnotu 8000W, nedojde k pouhému omezení přetoků na tuto hodnotu, ale omezí to přetoky zcela na 0W. Je to standardní chování střídače? Měl jsem zato, že dojde pouze k omezení maximální hodnoty přetoku.
Tak já jsem zatím v tomto procesu a já jim do žádosti poslal upravený projekt. Oni se ozvali s tím, že chtějí souhlas…
před 9 měsíci
Při jakékoliv změně FVE, třeba jen přidání jednoho panelu, postupuje ČEZ jakoby nikdy ta FVE neexistovala. Tedy znova…
před 9 měsíci
Me jen zarazilo, že je třeba znovu PPP. Proč? Copak při navýšení jističe také potřebujete novou revizi? Jinak ČEZ…
před 9 měsíci
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.